بعد از دو تاپیک در مورد PLC که اولی با عنوان اجزای سخت افزاری PLC های سری S5 و دومی با عنوان PLCچیست بودند تصمیم گرفتم این تاپیک رو ایجاد کنم تا کمی هم با نگهداری و اشکال زدایی برنامه های PLC آشنا بشیم.اگه توفیق باشه قصد دارم بعد ازاین تاپیک یه تاپیک دیگه در مورد کنتاکتورها و مدارات کنتاکتوری ایجاد کنم.چرا که بدون آشنایی با مدارات کنتاکتوری آشنایی با مدارات PLCیکمی سخته .
منابع : جزوه PLCآقای اویسی فر
هندبوکهاب شرکت زیمنس
سایتهای اینترنتی
نگهداری و اشکال یابی در یک سیستم مبتنی بر PLC
قسمت اول
زمانیکه برنامه مربوط به یک سیستم کنترل نوشته شد برنامه احتیاج به امتحان و اشکال زدایی دارد.اشکالات موجود در یک سیستم مبتنی بر PLCبه دو حالت زیر می تواند باشد:
• اشکالات سخت افزاری
• اشکالات ندم افزاری
نصب و راه اندازی
هنگام را هاندازی یک سیستم PLC نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
1. درستی اتصالات بین ورودیها و خروجی ها و PLC باید بررسی شود.
2. ولتاژ تغذیه مناسب PLC باید از طریق کلید حفاظتی به PLC متصل شده باشد.
3. عملکرد کلیه شستی های توقف اضطراری (Emergency Stop Buttons) بررسی گردد.
4. بعد از اطمینان از صحت مراتب بالا تغذیه PLC را وصل نموده و از طریق پروگرامر برنامه را وارد PLC نمایید.
5. کلید کارت CPU را در این مرحله در وضعیت RUN قرار دهید.
6. در مرحله آخر کلیه ورودیها و خروجیها را به صورت جداگانه امتحان نمایید.
امتحان ورودی ها و خروجی ها
یکی از روشهای امتحان ورودی ها و خروجی ها به صورت نرم افزاری می باشد.بدین صورت که با اتصال پروگرامر به PLC می توانیم نرم افزار را در وضعیت FORCE قرار دهیم.در این حالت می توانیم توسط پروگرامر دستور فعال یا غیر فعال شدن هر ورودی یا خروجی دلخواه را صادر نماییم.علاوه بر این مورد باید با قطع و یا وصل شدن هر سنسور یا کلید ورودی LED نشان دهنده روی کارت I/O روشن یا خاموش شود.در غیر اینصورت اشکال می تواند از ورودی ها ،مسیر های ارتباطی یا کارت I/O باشد.در مورد خروجی ها نیز در صورت تحریک نشدن یک خروجی ابتدا باید LED موجود بر روی کارت I/O را چک نمود که روشن و خاموش می شود یا نه؟سپس وجود ولتاژ در دوسر ترمینال کارت و بعد از آن مسیر ارتباطی را چک کرد.
بعد از دو تاپیک در مورد PLC که اولی با عنوان اجزای سخت افزاری PLC های سری S5 و دومی با عنوان PLCچیست بودند تصمیم گرفتم این تاپیک رو ایجاد کنم تا کمی هم با نگهداری و اشکال زدایی برنامه های PLC آشنا بشیم.اگه توفیق باشه قصد دارم بعد ازاین تاپیک یه تاپیک دیگه در مورد کنتاکتورها و مدارات کنتاکتوری ایجاد کنم.چرا که بدون آشنایی با مدارات کنتاکتوری آشنایی با مدارات PLCیکمی سخته .
منابع : جزوه PLCآقای اویسی فر
هندبوکهاب شرکت زیمنس
سایتهای اینترنتی
نگهداری و اشکال یابی در یک سیستم مبتنی بر PLC
قسمت اول
زمانیکه برنامه مربوط به یک سیستم کنترل نوشته شد برنامه احتیاج به امتحان و اشکال زدایی دارد.اشکالات موجود در یک سیستم مبتنی بر PLCبه دو حالت زیر می تواند باشد:
• اشکالات سخت افزاری
• اشکالات ندم افزاری
نصب و راه اندازی
هنگام را هاندازی یک سیستم PLC نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
1. درستی اتصالات بین ورودیها و خروجی ها و PLC باید بررسی شود.
2. ولتاژ تغذیه مناسب PLC باید از طریق کلید حفاظتی به PLC متصل شده باشد.
3. عملکرد کلیه شستی های توقف اضطراری (Emergency Stop Buttons) بررسی گردد.
4. بعد از اطمینان از صحت مراتب بالا تغذیه PLC را وصل نموده و از طریق پروگرامر برنامه را وارد PLC نمایید.
5. کلید کارت CPU را در این مرحله در وضعیت RUN قرار دهید.
6. در مرحله آخر کلیه ورودیها و خروجیها را به صورت جداگانه امتحان نمایید.
امتحان ورودی ها و خروجی ها
یکی از روشهای امتحان ورودی ها و خروجی ها به صورت نرم افزاری می باشد.بدین صورت که با اتصال پروگرامر به PLC می توانیم نرم افزار را در وضعیت FORCE قرار دهیم.در این حالت می توانیم توسط پروگرامر دستور فعال یا غیر فعال شدن هر ورودی یا خروجی دلخواه را صادر نماییم.علاوه بر این مورد باید با قطع و یا وصل شدن هر سنسور یا کلید ورودی LED نشان دهنده روی کارت I/O روشن یا خاموش شود.در غیر اینصورت اشکال می تواند از ورودی ها ،مسیر های ارتباطی یا کارت I/O باشد.در مورد خروجی ها نیز در صورت تحریک نشدن یک خروجی ابتدا باید LED موجود بر روی کارت I/O را چک نمود که روشن و خاموش می شود یا نه؟سپس وجود ولتاژ در دوسر ترمینال کارت و بعد از آن مسیر ارتباطی را چک کرد.