۱۴-آذر-۱۳۸۹, ۱۴:۰۴:۰۷
صفحهها: 1 2
۱۴-آذر-۱۳۸۹, ۱۵:۱۲:۰۸
حدود دما چقدره؟
smt160 جواب کارتو میده؟
smt160 جواب کارتو میده؟
۱۴-آذر-۱۳۸۹, ۲۲:۳۵:۱۶
بین 70 تا 150
۱۴-آذر-۱۳۸۹, ۲۲:۴۳:۴۹
کد:
2. Smart temperature sensor
Most important features
* No A-D converter necessary
* Absolute accuracy ± .7 °C
* Linear output within .2 °C
* Output fully digital interpretable
* Output fully analogue interpretable
* Calibrated on chip.
* TTL, CMOS compatible
* Temperature range 175 °C (-45 to +130 °C)
* Directly connectable to data input of micro processor
* Easy multiplexing when using more sensors to one micro processor
* Low power consumption (< 1 mW)
میتونی از pt100 استفاده کنی
۱۵-آذر-۱۳۸۹, ۱۹:۴۵:۳۵
آقا دست درد نکنه اما یک سوال اینکه سه سیمش با چهار سیمش چه فرقی میکنه؟
آیا تو دقتش فرق میکنه یا نه ؟
بعدش اگه بخوام اونو به میکرو وصل کنم باید از op AMP استفاده کنم و از چه روشی باید برای جلوگیری از نویز گرفتن آپ امپ استفاده کنم؟؟؟؟؟؟
آیا تو دقتش فرق میکنه یا نه ؟
بعدش اگه بخوام اونو به میکرو وصل کنم باید از op AMP استفاده کنم و از چه روشی باید برای جلوگیری از نویز گرفتن آپ امپ استفاده کنم؟؟؟؟؟؟
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۰۲:۰۱:۴۵
اونو دیگه نمیدونم
از آپ امپ op07 یا op177 استفاده کن
DC offset خیلی کمی داره
ضریب بهره رو زیاد در نظر نگیر !
برای جلو گیری از نویز بستگی داره کجا استفاده کنی
اگر زیاد نزدیک به حرارته که خوب هیچی همین طوری خدایی نویز میندازه
حسابشو بکن مقاومت ها توی حرارت مقدارشون چقدر تغییر میکنه
پس یه راهش اینه که طوری طراحی کنی که مقدار مقاومت ها زیاد نشه که تاثیر حرارت روی اون به حداقل برسه
خوندن با ADC هم که همیشه با نویز همراه بوده
تغذیه آپ امپ هم کاملا رگوله رگوله باشه
استفاده از سلف و خازنهای مناسب برای مسیر تغدیه
استفاده از یه سیستم تهویه و خنک سازی خوب برای مدارت(شاید فکر کنی بی اهمیته ولی این طور نیست)
و.........
و زیاد سخت نگیر
میدونی که PT100 یه مقاومت متغیر وابسته به دما هست
پس از یه منبع جریان باید برای خوندن مقدارش استفاده کنی.
این منبع جریان اگر ترانزیستوریه باید حداقل وابستگی به بتا رو داشته باشه تا غیر مستقیم وابستگی منبع جریانو به دما به صفر برسونی
از آپ امپ هم میتونی استفاده کنی برای منبع جریان
همچنین از پل هم برای اندازه گیری مقاومت استفاده میشه
از آپ امپ op07 یا op177 استفاده کن
DC offset خیلی کمی داره
ضریب بهره رو زیاد در نظر نگیر !
برای جلو گیری از نویز بستگی داره کجا استفاده کنی
اگر زیاد نزدیک به حرارته که خوب هیچی همین طوری خدایی نویز میندازه
حسابشو بکن مقاومت ها توی حرارت مقدارشون چقدر تغییر میکنه
پس یه راهش اینه که طوری طراحی کنی که مقدار مقاومت ها زیاد نشه که تاثیر حرارت روی اون به حداقل برسه
خوندن با ADC هم که همیشه با نویز همراه بوده
تغذیه آپ امپ هم کاملا رگوله رگوله باشه
استفاده از سلف و خازنهای مناسب برای مسیر تغدیه
استفاده از یه سیستم تهویه و خنک سازی خوب برای مدارت(شاید فکر کنی بی اهمیته ولی این طور نیست)
و.........
و زیاد سخت نگیر
میدونی که PT100 یه مقاومت متغیر وابسته به دما هست
پس از یه منبع جریان باید برای خوندن مقدارش استفاده کنی.
این منبع جریان اگر ترانزیستوریه باید حداقل وابستگی به بتا رو داشته باشه تا غیر مستقیم وابستگی منبع جریانو به دما به صفر برسونی
از آپ امپ هم میتونی استفاده کنی برای منبع جریان
همچنین از پل هم برای اندازه گیری مقاومت استفاده میشه
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۱:۰۲:۰۰
مهندس در رابطه با LM324 چطور ؟ در ضمن این V dc offset چی هست؟
آیا استفاده از مدار زیر برای کاهش نویز ورودی مدار موثر هست یا نه؟ آیا چیدمان مدار درست هست یا نه؟
آیا استفاده از مدار زیر برای کاهش نویز ورودی مدار موثر هست یا نه؟ آیا چیدمان مدار درست هست یا نه؟
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۴:۲۷:۵۹
همچنین برای کاهش نویز در ورودی میتونی از فریت های شبیه دیود که معروف به بید فریت هستند استفاده کنی ...
------------------------------------------
خردمند از افراط و تفریط می هراسد
------------------------------------------
خردمند از افراط و تفریط می هراسد
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۶:۰۸:۱۱
مهندس اینا رو باید به چه شکلی تو مدار قرار داد؟
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۶:۱۵:۰۵
(۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۶:۰۸:۱۱)arash67 نوشته است: [ -> ]مهندس اینا رو باید به چه شکلی تو مدار قرار داد؟
ورودی تغذیه را بده به یکسر فریت و از سر دیگش خروجی تغذیه را دریافت کن و بده به مدارت ...
میتونی هم سر راه مثبت بذاری و هم منفی!!
مثل سیمه و هیچ تاثیر منفی در مدار نداره
فقط بعلت فریتی که دورش داره باعث نویز گیری میشه
-----------------------------------------------------
زبانت از تو آن را میخواهد که بدان عادتش دادی
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۲۰:۲۸:۲۵
اندازه این سلف نسبتا مهمه و در رنج چد صد میکرو هانری تا چند ده میلی هانریه
بستگی به نویز های قابل پیش بینی اطراف مدار داره
جای سلف باید قبل از خازن باشه تا از تغییرات ناگهانی جریان جلو گیری کنه
یه سلف 100 میکرو هانری از این سبزها که مثل مقاومت هستند به صورت سری با تغذیه 5 ولت میکرو خوبه
همین سلفهایی که آقا رسول گذاشتند هم بهتره
lm324 مثل آچار فرانسه میمونه
میتونه همه پیچهارو باز کنه اما آلن و خورشیدیو میتونه خراب کنه
این آپ امپ هم همین طور
dc offset :
یعنی اینکه اگر هردو ورودی رو صفر یا همون زمین بدین باید خروجی هم صفر بشه ولی در عمل بسته به کیفیت ساخت آپ امپ این صفر ، صفر دقیق نیست ممکنه 5 میلی ولت باشه
این op07 low dc offset هست
بستگی به نویز های قابل پیش بینی اطراف مدار داره
جای سلف باید قبل از خازن باشه تا از تغییرات ناگهانی جریان جلو گیری کنه
یه سلف 100 میکرو هانری از این سبزها که مثل مقاومت هستند به صورت سری با تغذیه 5 ولت میکرو خوبه
همین سلفهایی که آقا رسول گذاشتند هم بهتره
lm324 مثل آچار فرانسه میمونه
میتونه همه پیچهارو باز کنه اما آلن و خورشیدیو میتونه خراب کنه
این آپ امپ هم همین طور
dc offset :
یعنی اینکه اگر هردو ورودی رو صفر یا همون زمین بدین باید خروجی هم صفر بشه ولی در عمل بسته به کیفیت ساخت آپ امپ این صفر ، صفر دقیق نیست ممکنه 5 میلی ولت باشه
این op07 low dc offset هست
صفحهها: 1 2