با سلام و خسته نباشید
دوستان من میخواستم بدونم در مورد اندازه گیری اختلاف فاز 2 شکل موج سینوسی با استفاده از میکرو کنترلر AVR کسی از دوستان میتونه من رو راهنمائی کنه
یعنی با استفاده از میکرو بتونم اختلاف فاز 2 سیگنال سینوسی رو اندازه گیری کنم
ممنون
سلام
ضمن خوش آمد گویی خدمت شما دوست گرامی ...
میتونید به لینکهای موجود در آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://www.iranled.com/forum/search.php?...order=desc
----------------------------------------------------------------------------------
در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است و بینوایی حقیقی خود خواهی (وینه)
دوست عزیز با تشکر
متاسفانه وقتی روی لینکی که دادی کلیک میکنم در صفحه جستجو این رو نوشته
جستجو ، نامعتبر تشخیص داده شد. لطفاً باز گردید و دوباره امتحان کنید.
دوست عزیز ممنون
اما اینها جوابی به من نداد
من میخوام لطفی کنید یه توضیحی بدین در این مورد کامل و نقشه مدار و شبیه سازی رو بزارید تا بتونم ببینم نتیجه رو
ممنون
جواب سوال شما توی همون تاپیک ها هست
فرکانس ثابته؟
اگر با میکرو میخواین اندازه گیری کنید دو تا نمونه از دو سیگنال رو میدین به 2 پایه اینتراپت
وقفه اول که خورد یک تایمر شروع به شمردن کنه تا وقفه دوم بخوره
زمان تناوب 2 سیگنال که مشخصه
شمان اندازه گیری شده با تایمر تقسیم بر زمان تناوب
حاصل ضرب در 360 میشه اختلاف فاز
آقا یه سوال؟؟
نقل قول: حاصل ضرب در 360 میشه اختلاف فاز
چرا در 360 ضرب باید بشه؟؟؟ الزامش به چیه؟
برای اینکه فاز سیگنال از 0 هست تا 360 دیگه
![Biggrin Biggrin](https://www.iranled.com/forum/images/smilies2/biggrin.gif)
در واقع تناسب بسته میشه مهدی جون
مثلا اختلاف زمان 5 میلی ثانیست
برای 50هرتز
5 میلی ثانیه از 20 میلی ثانیه(کل زمان تناوب) میشه چند از کل فاز (360)
360/4=90
اوکی. گرفتم
مرسی
man hanoz tazeh varedam@@
tanke you
لطفا فارسی بنویسید و از دکمه تشکر استفاده کنید