باسلام خدمت دوستان
چطور ميشه يك ترموكوپل(type k) ويك استرين گيج(براي سنس فشار)رابه يك avr وصل كرد
اگر راهنمايي كنيد ممنون ميشوم
هر کدوم از اینهایی که گفتین باید با ADC تغییراتشون اندازه گیری بشه
ترمو کوپل که خروجی خودش ولتاژه ولی خروجی استرین گیج مقاومته که باید با جریان یه منبع جریان تثبیت شده تغییرات مقاومتش به ولتاژ تبدیل شه و اندازه گیری بشه
منتها ADC میکروAVR ده بیتی هست و از اونجا که تغییرات این 2 سنسور خیلی کوچیکه معمولا از ADC هایی با رزولیشن بالا استفاده میشه
(۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۳:۳۷:۴۴)reza555 نوشته است: [ -> ]منتها ADC میکرو AVR ده بیتی هست و از اونجا که تغییرات این 2 سنسور خیلی کوچیکه معمولا از ADC هایی با رزولیشن بالا استفاده میشه

سلام

رضا جون میشه اینجاهاشو بیشتر توضیح بدین ... ممنون ... قربونت < * - * >

----------------------------------------------------
خوشبین باشد , اما خوشبین دیر باور (اسمایلز)



سلام رسول جون
نیستی Biggrin
ببین فرض کن یه ولتاژ 5 ولتی داریم و میخایم اون زو با ADC میکرو بخونیمش
دقتADC میکرو AVR 10 بیتیه
یعنی از 0تا 5 ولت رو به 1024(2 به توان 10) پله تبدیل میکنه و میتونه ولتاژ رو با دقت 1024/5 اندازه گیری کنه
حالا اگر دقت n بیتی باشه ADC میتونه این ولتاژو به (2 به توان n ) پله تبدیل کنه
مثلا اگر دقت 11 بیتی باشه استپ ها میشه 2048 یعنی با افزایش یک بیت 1024 پله بهش اضافه شد

اگر دقت 12 بیتی باشه استپ ها میشه 4096 یعنی با افزایش 2 بیت 3072 پله بهش اضافه شد
حالا اگر رزولیشن ADC بشه 22 بیت ببین دقت چقدر افزایش پیدا میکنه


بي زحمت نوع adcرابراي ترموكوپل واسترين گيج مشخص كنيد ايا adc595براي ترموكوپل مناسب است براي استرين گيج چطور