سلام.
سنسور جريانتون تا چه آمپري رو اندازه بگيره ؟ 100A ؟
شما چه جرياني رو از سنسور عبور مي ديد ؟
جريان بين 0 تا 100 ولت رو قراره بين تغييرات 2.5 تا 5 ولت نشون بده ...
احتمالا جريان كمي رو اعمال كرديد ديگه ...
فكر نمي كنم مشكلي باشه ..
اگر بخواد به اندازه ي يك آمپر تغييرات رو نشون بده ، ولتاژ بايد 25mV تغيير كنه ...
يه تناسب ساده هست ...
موفق باشي.
يا علي.
(۲۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۱۸:۱۹)sharin نوشته است: [ -> ]سلام.
سنسور جريانتون تا چه آمپري رو اندازه بگيره ؟ 100A ؟
شما چه جرياني رو از سنسور عبور مي ديد ؟
جريان بين 0 تا 100 ولت رو قراره بين تغييرات 2.5 تا 5 ولت نشون بده ...
احتمالا جريان كمي رو اعمال كرديد ديگه ...
فكر نمي كنم مشكلي باشه ..
اگر بخواد به اندازه ي يك آمپر تغييرات رو نشون بده ، ولتاژ بايد 25mV تغيير كنه ...
يه تناسب ساده هست ...
موفق باشي.
يا علي.
سلام..
بدجور نویز داره..
وقتی جریان ازش عبور میکنه خیلی پرش داره..
اصلا نمیشه اندازه گرفت..
انگار باید قبل از رفتن به adc میکرو باید بدمش به یه اپ امپ..
خیلی درگیر شده فکرم..
ولتاژ ac میدی به مدار خروجی ولتاژ سنسور میشه همون 2.5 ولت.. انگار باید یکسوش کنم بعد بدم به میکرو..
اگه یکسو بشه که مقدار ولتاژی که افت میکنه روی دیود ها رو چیکارش کنم؟؟؟
موندم .................
ديتا شيتش رو خوب نگاه كن و مدار هاش رو ببين و توضيحاتش رو بخون.
از خازن هاي كوچيك استفاده مي كني ؟
يه فيلتر پايين گذر هم در وروديه adc مي خواد .
من ديتا شيت acs712 رو خوندم ، مدارا رو توش كشيده ...
بعد اين IC كاربرد هاي مختلفي داره ...
مدار براي ولتاژ AC مثل DC نيست كه ...
وقتي AC خالص باشه ، سطح DC اش صفر هست ... ، يعني خروجي 2.5 ولت ( احتمالا و تقريبا ) .
شما با جريان DC تست كن.
مدار رو براي جريان AC هم گذاشته ، اما نمي دونم داستان اون چي بود ( كاربرد هاش زياد بود. )
جالبه ، acs712 يه پايه براي نويز و ... هم داشت كه خازن مي خورد ، اين يكي ظاهرا نداره ... ( شايد هم طبق مداري كه گذاشته ، همون خازن بين VCC و GND اين كار رو انجام مي ده ... )
موفق باشي.
يا علي.
در ضمن شما يكسوش كن و خوب صافش كن ، افت ولتاژ روي ديود چه ربطي به ولتاژ خروجيه IC داره ؟!
مدار يكسو ساز در وروديه IC و ورودي فقط جريان براش مهمه ...
هيچ مشكلي نيست ...
يا علي.
من منظورم تو خروجی ای سی بود ها....که باید یکسو بشه
vout رو باید یکسو کنم پس!!!؟؟
یه خازن 104 گذاشتم بین vout و زمین...
من جریانی که باید متوجه بشم 23 امپرهست..
فک کنم باید سنسور رو عوض کنم و یه سنسور 30 امپری بخرم...
نمیدونم چرا گیر کردم... خیلی اذیت میکنه این سنسور...
داشتم دیتاشیتشو می خوندم
سنسور شما پسونداش چیه؟
طبق پسونداش تغییرات ولتاژ خروجی به ازای تغییر یک آمپر که خوب تو این جدول هست
اگر جریان صفر باشه ولتاژ خروجی هست نصف تغذیه با ولتاژ انحراف مثبت منفی 25 میلی ولت
فقط برای جریان متناوب باید خروجیشو با اسکوپ ببینی
احتمالا باید خروجی حول 2.5 ولت نوسان کوچیکی داشته باشه یا اینکه نوسانش حول صفر ولت باشه
و اگر اینطور باشه نوسانش هم با فرکانس 120 کیلو هستش
پس میشه با ریپل خیلی کم با یه دیود سرعت بالا(ژرمانیومی شیشه ای ها که توی آشکار ساز های AMاستفاده میشه یا همون 1n4148 هم فکر کنم سرعتش خوب باشه) خروجیشو یکسو کنی و مازاد بر 2.5 ولت رو میکرو سنس کنه
اما یه چیز میمونه
اگر مثلا بنا بر مدل سنسورت حساسیت خروجی سنسورت 40 میلی ولت بر آمپر باشه ، دیود 600-700 میلی ولت می خواد تا بایاس شه و هدایت کنه کار لنگ میشه
ظاهرا باید خروجی سنسور را اندازه بگیری با یه جریان اعمالی دی سی ببینی چجوریه ؟
حول 2.5 یا 0 ولت؟
اگر صفر بود باید اول تقویتش کنی اگر هم نه ، حول 2.5 بود باید اول از شر 2.5 خلاص شی
باید 2.5 ولت ازش کم کنی تفاضلشو تقویت کنی
25 میلی ولتشو میتونی توی برنامه نویسی اصلاح کنی
یا میتونی برای تفریق کننده و تقویت مننده از تقویت کننده های ابزار دقیق یا از آپ امپ های low dc offset مثل op07 استفاده کنی
البته بازم میگم احتمالا
اگر به اسکوپ دسترسی داشته باشی خیلی خوبه ها
حالا یه امتحانی بکن ببین چطور می شه
اون مقاومت و خازن که به صورت فیلتر پاین گذز استفاده کره گفته بسته با کاربرد مدار میتونید برای نویز گیری استفاده کنید که خوب طبیعیه
اون خازن 100 انو هم مشکلی نداره
اگر مقاومت بذار افت ولتاژ داری
همون خازن بسه
من بحثم اين بود كه بهتره اول يه جريان DC رو اندازه گيري كني ...
شايد اين بهتر بتونه كمك كنه ...
عكس پايين از datasheet ACS712 هست ...
4 تا از كاربرد هاش ... ( متن هاي پايينش رو بخونيد )
موفق باشيد.
يا علي.
سلام..
رضا جان من یکسو کردم و بعد دادم به میکرو.. هیچ اتفاقی نمیافته.. یعنی تغییر ولتاژنداریم..
وقتی یه مولتی متر رو روی ac میزارم تغییر میکنه مقادیرش تغییر میکنه..
به ازای 1.28 امپر مقدار 0.014 هزارم تغییر میکنه....
یعنی من یه لامپ 300 وات رو روشن کردم که 1.28 امپر جریان کشید و مقدار vout 0.014 هزارم تغییر کرد..
حال من موندم با این ایسی و مقدار خروجی ac
شمل موج خروجیشو نمیتونی ببینی با اسکوپ؟
میخوام ببینم نیم سیکل منفی داره یا نه
خروجیشو میتونی یه مدار RC بذاری؟
مثلا یه 100 نانو با یه مقامت بالای 300-400 کیلو اهم
البته اگر فرکانس خروجیش 120 کیلو باشه
(۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۲۵:۵۴)reza555 نوشته است: [ -> ]شمل موج خروجیشو نمیتونی ببینی با اسکوپ؟
میخوام ببینم نیم سیکل منفی داره یا نه
خروجیشو میتونی یه مدار RC بذاری؟
مثلا یه 100 نانو با یه مقامت بالای 300-400 کیلو اهم
البته اگر فرکانس خروجیش 120 کیلو باشه
سلام ..
رضا جان الان دسترسی به اسکوپ ندارم..
بدجور گیر کردم..
این سنسور قسمتی از یه مداره که الان لنگ این سنسور شدم..
ممنون ...
الان شدیدا دارم رو این سنسور کا رمیکنم تا تموم بشه بزاریمش تو پرتابل که همه استفاده کنن...
سلام..
من تو ولتاژdc که هیچ مشکلی ندارم.. خروجی dc هست و میشه داد به میکرو و مقادیر رو حساب کرد..
(برای این کار هم من یه ولت متر با میکرو ساختم به این صورت که مقادیر دریافتی از adc میکرو رو بر 204.6 تقسیم کردم که شد ولتاژ ورودی که شدید ولتاژ نوسان داره که حل این مشکل رو میزاریم بعد از اینکه فهمیدیم داستان این سنسور چیه..فعلا با مولتی متر ولتاژگیری میکنیم تا بعد..)
خوب مشکل من تو ولتاژ AC هست که میخواد از دو پایه جریان رد بشه.. وقتی جریان عبوری ac باشه خروجی ولتاژ سنسور هم ac مشه چون که شما یه موج سینوسی دارین که به حداکثر ولتاژ میرسه و بعد کم میشه و صفر میشه و بعدشم منفی...
پس تو خروجی هم یه شکل موج داریم ...
حال مشکل اینجاست که خروجی سنسور که AC هست رو نمیشه داد به ADC میکرو باید یکسو بشه بعد داد به میکرو...من با یه دیود و خازن این کار رو کردم که بدجور پرش ولتاژداره ولی بازم میشه مقادیر رو در اورد.. من واسه تست یه سشوار سری کردم و با مولتی متر ولتاژ گیری کردم که زمانی که سشوار خاموش بود ولتاژ 2.32 ولت بود و زمانه روشنی سشوار 2.46 ولت بود.. یعنی ... جریان عبوری از سشوار رو هم با مولتی متر اندازه گرفتم 3.28 امپر بود.. یعنی تغییر ولتاژ 0.14 صدم با ازای 3.28 امپر..
خوب به نظرتون من باید این ولتاژ رو تقویت کنم یا اینکه روشه دیگه ای مد نظرتون هست...
اگه هست شکل مدار رو بزارین.. یکسو کردن ولتاژ بدون پرش رو به نظرتون چجوری انجام بدم که قشنک DC کامل بشه..
ممنون
با سلام
تو آسانسور ها اینقدر تکنولوژی خرج نمیکنن. یه فنر میذارن و یه میکروسوییچ. اگه فنر زیاد کشیده بشه میکروسوییج عمل میکنه و آلارم میده. همین.