سلام
سنسور مادون قرمز راه پله بصورت سری با لامپ 100 وات معمولی جواب میده ولی با لامپ کم مصرف و ال ای دی مشکل داره و چشمک میزنه چطور میشه مشکل رو حل کرد ؟
سلام..
اون سنسور های pir هستن که حساس به بدنه انسانه///
این مدار عین کلید عمل میکنه.. یه رله داره .. دلیلی نمیبینم که کار نکنه..
لامپ رو تست کردی..
سلام
سنسور pir و رله نداره و این مدار کلا دو تا سیم داره که باید بصورت سری در مدار لامپ قرار بگیره و لامپ ها سالم هستند و مشکلی نداره فقط لامپ کم مصرف و و ال ای دی چشمک میزنه که نشون مبده مدار درست عمل نمبکنه ولی با لامپ رشته ای مشکلی نداره
سلام
من مطمئا نیستم ولی امکان داره مشکل این باشه

بصورت معمولی لامپ ها کم مصرف چشمک می زنن (خازن دشارژ می کنن) این سنسور شما احتمالا ولتاژی روی خروجیش داره که باعث میشه این عمل سریع تر اتفاق بیفته شما سنسور تور مدار بزار ببین در حالت قطع روی خروجی چه ولتاژی هست
شاید برکشت نور مادون قرمز لامپ هست که مشکل سازه
شما سعی کن نور مستقیم نتابه به گیرنده
سلام.

يه نكته اي هم من بگم ، LED ها نور IR از خود ساطع نمي كنند ...
لامپ هاي كم مصرف رو نمي دونم ، لامپ هاي رشته اي نور IR ساطع مي كنن ...

موفق باشيد.
يا علي.
برگشت اشعه فکر کنم در اینجا باعث روشن شدن چراغ میشه و با وارد شود اشعه بیشتر باعث چشمک زدن لامپ نشه ///

سلام
با تشکر از پاسخ همه دوستان
مشکل برگشت اشعه نیست مشکل ابنه که لامپ رشته ای مانند یک مقاومت خطی در مسیر این مدار عمل میکنه و تغذیه مدار هم به همین صورت تامین میشه یعنی این دستگاه کلا دو تا سیم داره که هم برای تغیه و هم برای روشن خاموش کردن لامپ استفاده میشه کلا مدار با لامپ سری هست و همین موضوع باعث این مشکل هست که نمی دونم چطور باید حلش کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟
مدار رو خودت طراحی کردی؟
اگه کس دیگه ای طراحی کرده فکر اینجاشم کرده اگه خودت طراحی کردی باید فکر اینجاشم بکنی Biggrin

حالا چه مقاومت خطی چه غیر خطی بازم دارن جریان مصرف می کنن بنابراین باید کار کنه مگر اینکه مصرف مدار شما زیاد باشه
من نمونه های آماده رو دیدم مشکلی ندارن بالامپ کم مصرف این مدلی که استفاده می کنی چیه؟
سلام
خودم طراحی نکردم اونو خریدم
کلا تو چنین شرایطی میشه چیکار کردبا ال ای دی و لامپ کم مصرف مشکل داره بصورت چشمک زن حالا چطور میشه یه مقاومت خطی درست کرد که جوابگوی این قضیه باشه ؟؟؟؟
دوست عزیز یک سوآل دارم اکر مشگل بر طرف نشده ؟ میدونی که تایمر راه پله درحالت غیرفعال بازدن کلید درهر طبقه رله تایمر راه پله را فعال می کنه یعنی بازدن کلید درهر طبقه سلف داخل رله مربوط به تایمر را پله جذب می شه وبنا به تایم تنظیم شده دوباره سلف غیر فعال میشود شما دیگر نیازی به تایمر راه پله ندارید درهرکلید سنسوردار تایمرویک سنسور ( بازمان و حساسیت قابل تنظیم به دلخواه شما )و یک رله داره که میتونه در هرطبقه گل لامپها را کلید بزنه . فکر کنم مشکل شماحل شود درواقع شما نمیتونید هم تایمر راه پله داشته باشید هم کلید سنسور دار درهر طبقه.