سلام
در عرضه صنعت یکی از مشکلاتی که دوستان با ان روبرو شدند نویزپذیری LCD ها در هنگام قطع و وصل شدن کنتاکتورها؛ شیربرقی ها و .... هست .
اگر یه جستجودر سطح اینترنت کنید خواهید دید که بحث های زیادی مطرح شده که دوستان در نهایت نتونستند این مشکل رو برطرف کنند و به این نتیجه رسیدند که با دستور INITLCD در بسکام این مشکل رو برطرف کنند که به عبارتی در عمل صورت مسله رو پاک کردند
به عنوان مثال اگر قرار هست که مدار میکرو که دارای چندین رله هست ؛کنتاکتور رو کنترل بکنه؛این مسله باعث میشه که LCDنویز بگیره و کاراکترهای نامنظم یا بهم ریخته نشون بده .جالب اینجاست که میکرو نویز نگرفته و به کارش خودش ادامه میده بلکه این LCD هست که نویز گرفته و دارای اختلال در روند کارخودش شده

جریان از این قرار هست که اگر LCD درون یا اطراف تابلو برق باشه ؛بعد از چند مرتبه قطع و وصل شدن کنتاکتور ؛LCD بهم ریخته وباید دستگاه ریست شود ولی اگر LCD از کنتاکتور دور بشه چنین مشکلی رخ نخواهد داد.

بارهای بار دیده شده که دوستان ولتاژ 220 رو از داخل مدار میکرو و از رله عبور داده و به بوبین کنتاکتور دادند . که این امر اشتباه است .
من روی تابلو برق ها به تعداد کنتاکتور رله 24 ولت که مخصوص تابلو برق هست قرار میدم و ولتاژ 220 رو میدم به رله ی 24 ولتی که در تابلو برق هست .که عملا ولتاژ 220 رو از مدار میکروحذف میکنم که فقط ولتاژ 24 ولت رو از درون رله های مدارم عبور میدم اونم جهت کنترل رله های 24 ولتی.

با تست های که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که اگر LCD روی تابلو ویا درون تابلو قرار بگیره نویز میگیره ولی اگر LCD رو نیم متر از تابلو برق دور کنم LCD بدون هیچ مشکلی کار میکنه . که این نشون میده کنتاکتور نویزهای الکترومغناطیسی ساطع میکنه

از بابت تغذیه هیچ مشکلی ندارم و نویز از طریق منبع تغذیه وارد نمیشه .چون اگر وارد میشد اولین جایی که تاثر میذاشت روی میکرو بود ،ولی وقتی LCD رو از کنتاکتور دور میکنم مشکل برطرف میشه .در کل نظر دوستان در این مورد چی هست ؟چطور میتوان این مشکل رو برطرف کرد؟

در زیر 3 عکس در مورد کنتاکتور قرار میدم که یکی در مورد مدار پیشنهادی "SURGE ABSORBER" هست که از یه فیلتر RC استفاده کرده . خاستم این نمونه رو تست کنم ولی مقدار RCرو نمیدونم چی بذارم و نمای فنی از قطعات کنتاکتور

http://8pic.ir/images/cjdid5lxc1sz836a93xw.jpg

http://8pic.ir/images/hj08epvbrnl51en3mxwl.jpg

http://8pic.ir/images/8cc6gdpkctyo4iblkw8e.jpg
سلام
خب نکات تو عکس ها رو حتما باید رعایت کرده باشید!
رله یا کنتاکتور موقع سوئیچ کردن یه جریان برگشتی داره که باید حتما دوسرش یه دیود هرزگرد بایاس معکوس کنید تا از برگشت این جریان به مدار جلوگیری کنه
بعد قرار دادن فیلتر RC واسه تغذیه باید رعایت بشه(خازن در حد نانو و مقاومت در حد کیلو-فرضا 10nf و 1kاهم)

امتحان کنید مسلما تفاوت خواهد کرد
مشکل حل نشد طبقات ولتاژ رو با اپتوکوپلر از هم جدا کنید
سر راه تغذیه ال سی دی یه سلف قرار بدید. البته یه دیود هم بعدش
سلف مناسب نیست!
خود بوبین کنتاکتور اثر القایی داره و با این سلف صرفا این اثر تشدید میشه
با خازن میشه این اثر و خنثی کرد.