سلام دوستان خسته نباشید
من میخام یه مدار بسازم که از راه دور یک پمپ رو روشن و خاموش کنم
قسمت فرستنده گیرنده و ... مشکلی نیست
من تا حالا با رله و .... کار نکردم و فقط به ذهنم رسید که باید از رله برای سوییچ استفاده کنم
ممنون میشم کمک کنید از چه مدل رله ای باید استفاده کنم ؟ و امکانش هست با 5 ولت میکرو رله 220 ولت را سوییچ کرد ؟
یا از المان دیگری باید استفاده کنم
با تشکر
(۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۱۰:۵۷:۴۴)pontiac132 نوشته است: [ -> ]سلام دوستان خسته نباشید
من میخام یه مدار بسازم که از راه دور یک پمپ رو روشن و خاموش کنم
قسمت فرستنده گیرنده و ... مشکلی نیست
من تا حالا با رله و .... کار نکردم و فقط به ذهنم رسید که باید از رله برای سوییچ استفاده کنم
ممنون میشم کمک کنید از چه مدل رله ای باید استفاده کنم ؟ و امکانش هست با 5 ولت میکرو رله 220 ولت را سوییچ کرد ؟
یا از المان دیگری باید استفاده کنم
با تشکر
از مدیران معذرت میخام چون الان دوباره سرچ کردم مفصل در موردش بحث شده
و فهمیدم که باید از رله 5 ولت و حالا ببینم پمپ چه جریانی داره متناسب با اون رله رو انتخاب کنم
راه اندازیم که ترانزیستورو دیودو ....
بازم معذرت
ممنون
البته اگر پیشنهادی ئاشت ممنون میشم راهنمایی کنه
(۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۰۰:۱۲)pontiac132 نوشته است: [ -> ]دوستان من مشخصات پمپ رو در پیوست ضمیمه کردم
فکر کنم پمپ اینجوری که من متوجه شدم 5 آمپره درسته ؟
یعنی یک رله 5 ولت 10 آمپر بگیرم مشکلی نداره ؟ فقط این میلون چیه کنار اسم رله
این رله : http://chehrehelec.com/%D8%B1%D9%84%D9%8...8C-Relay5v
اون "میلون" شاید برند محصول باشد.
اگر 5 ولت 10 آمپر میخوای همین خوبه
ولی برای موتور 5 آمپر رله 15 آمپر بهتر است چون جریان راه اندازی ابتدا زیاد است.
ممنون از پاسختون
مشخصات پمپو گزاشتم یه نگاه بندازید ببینید درسته 5 آمپر ؟
بعد واسه ساختش میشه از pcb استفاده کرد ؟ تحمل ولتاژ و جریان رو داره
بعد الان یه رله پیدا کردم دیدم نوشته 120vac وقتی وصله ! این که نمیشه حداقل 220 ولت باید باشه ! منظورش چیه؟
اگه اشتباه نکنم یعنی کوچیکتر از رله های معمولی هستن
(۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۳۸:۲۶)pontiac132 نوشته است: [ -> ]مشخصات پمپو گزاشتم یه نگاه بندازید ببینید درسته 5 آمپر ؟
در بار نامی موتور 5 آمپر مصرف میکند.
(۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۳۸:۲۶)pontiac132 نوشته است: [ -> ]بعد واسه ساختش میشه از pcb استفاده کرد ؟ تحمل ولتاژ و جریان رو داره
فقط مسیر مسی جریان بالا (خروجی رله به موتور و برق شهر ) کلفت یا پهن طراحی کن .
میتونی روی مسیر قلع کاری کنی یا سیم مناسب جریان روی برد قلع کنی.
یک فیوز 10 تا 16 آمپر کند سر راه برق موتور بذاری امنتر است.
دور و بر رله را رو برد زیاد قطغات تنگ هم نچسبون.
(۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۳۸:۲۶)pontiac132 نوشته است: [ -> ]بعد الان یه رله پیدا کردم دیدم نوشته 120vac وقتی وصله ! این که نمیشه حداقل 220 ولت باید باشه ! منظورش چیه؟
اگر جای دیگه ای روی رله نوشته 250Vac یا نزدیک همین اندازه ها اون 120Vac بی خیال شو با 220 ولت هم کار می کنه.
.
ممنــــــون از اینکه وقت گزاشتی و متشکر پاسخ کاملت دوست عـــزیز alimogmov
خوب پس با توضیحات شما همون رله 5 ولت 10 آمپر خوبه دیگه ؟ البته اگر آمپر بالاتر هم پیدا کردم میگیرم محض اطمینان
البته آمپر بالاها ولتاژ راه اندازیشون بالاتره ولی من از میکرو میخام استفاده کنم نمیدونم چی کارش کنم بره بالاتر ( خروجی میکرو دی سی هم است نمیشه تقویتش کرد )
فیوز هم بزارم قبل رله دیگه ؟ یعنی ورودی ac مدار
راستی دنبال رله میگشتم اتفاقی یاد مدار محافظ برق افتادم بازش کردم دیدم اونم نوشته 120vac که ازش واسه همه لوازم خونه استفاده میکنن فکر کنم واسه این کارم جواب بده
پایه nc و no از نظر ساختار یه جورن دیگه ؟ یعنی میگم فرقی نداره که ، راحت بگم روشن پمپو بدم به اونی که همیشه وصله یا اونی که وقتی رله آهنربا میشه وصل میشه ؟
بازم ممنون که کلی مشکلم حل شد
(۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۴۳:۴۲)pontiac132 نوشته است: [ -> ]ممنــــــون از اینکه وقت گزاشتی و متشکر پاسخ کاملت دوست عـــزیز alimogmov
خوب پس با توضیحات شما همون رله 5 ولت 10 آمپر خوبه دیگه ؟ البته اگر آمپر بالاتر هم پیدا کردم میگیرم محض اطمینان
البته آمپر بالاها ولتاژ راه اندازیشون بالاتره ولی من از میکرو میخام استفاده کنم نمیدونم چی کارش کنم بره بالاتر ( خروجی میکرو دی سی هم است نمیشه تقویتش کرد )
میشه برق 12 ولت تهیه کرد پس از اون به یک تثبیت کننده 5 ولت داد. 5 ولت برای مدارهای میکرو باشد.
یک ترانزیستور NPN (جریان کلکتور 200 میلی آمپر تحمل کند اکثر رله ها جریان کمتر از این نیاز دارن) سر راه ورودی رله امیتر مشترک بست. امیتر به زمین بره و خروجی میکرو با یک مقاومت به بیس بره . کلکتور به ورودی رله 12 ولت . اون سر ورودی رله به +12 ولت.
[/quote]
(۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۴۳:۴۲)pontiac132 نوشته است: [ -> ]پایه nc و no از نظر ساختار یه جورن دیگه ؟ یعنی میگم فرقی نداره که ، راحت بگم روشن پمپو بدم به اونی که همیشه وصله یا اونی که وقتی رله آهنربا میشه وصل میشه ؟
بیشتر مدارها تا فرمان وصل ندادن مدار پمپ باز است پس به
(NO = Normal Open) وصل است تا با فرمان به رله از حالت قطع به وصل برود.
NC = Normal Connect
.
شما باید حتما از ترانزیستور استفاده کنی
نمیشه رله رو مستقیم به میکرو وصل کنی!
از ترانزیستور c945 یاbc547 میتونی استفاده کنی