ايران ويج

نسخه‌ی کامل: مفهوم و کاربرد مدارات پیش فاز و پس فاز
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام مفهوم مدارات lead-lag که مثلا میگن 90 درجه جریان نسبت به ولتاژ عقبتر است و یا 90 درجه جریان نسبت به ولتاژ جلوتر است چه کاربردی داره ؟ مثلا در خازن گفته می شود جریان 90 درجه نسبت به ولتاژ جلوتره !!    چه کاربردی داره ؟
سلام عزیزم.
این بحث برای سیستم های ac هست.
و مربوط به اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان هست.
شما امپدانس سلف و خازن رو در نظر بگیر.
برای خازن میشه 1 بروی jwC و برای سلف میشه jwL.
که j عدد مختلط هست، w هم 2*pi*f هست که f فرکانس و pi عدد پی هستش، C مقدار خازن و L مقدار سلف.
حالا شما فاز امپدانس سلف و خازن رو حساب کنی، خازن میشه -90 و سلف میشه 90+ ( چون j داریم میشه 90 و چون خازن تقسیم بر اون عبارت هست میشه منفی و سلف میشه مثبت)
( ببخشید محیط اینجا تایپ کردن خطی هست و سخته و نیاز به شکل کشیدن هم داره برای جا افتادن موضوع، شما خودت همرو انجام بده :)) )
که اگه خازن مستقیم به یک منبع متناوب وصل بشه ( بدون مقاومت ) با فرض فاز 0 برای منبع، جریانش میشه فازور ولتاژ به امپدانس که میشه +90 و برای سلف میشه -90.
پس زاویه جریان خازن 90 درجه جلوتر از ولتاژ هست که میشه پیش فاز یا lead و سلف 90 عقب تر که میشه پس فاز یا lag هست.