با سلام
من میخوام یه دماسنج با بیسکام بسازم
اما میخوام بجای lm35 و یا smt160 از همین ترموکوپلهای صنعتی استفاده کنم
تا جایی که میدونم ترموکوپلهای معمولی مقاومت متغییر هستند پس
باید بتونم مقدار مقاومت ترموکوپل رو اندازه گیری کنم
از دوستانی که در این زمینه اطلاعاتی دارند خواهش میکنم که منو راهنمایی کنن
ممنون
کار جالبیه اما در نظر داشته باش خروجی اونا لگاریتمیه برای اندازه گیری چی می خوای استفاده کنی
صنعتی دو مدل داریم pt100 و ترموکوپل برای pt100 کاملا خطی نیست باید با یه تابع خطیش کنی
ترموکوپل ها بد نیستند می تونی از اونها استفاده کنی تا دماهای بالا روهم می تونن اندازه گیری کنن
برای اندازه گیری مقاومت میشه با یه تقسیم مقاومتی و اندازه گیری ولتاژ ایجاد شده، مقاومت مورد نظر رو بدست آورد. ولی خوب این روش خیلی هم خطی نیست و شاید پیچیدگی فرمول خود سنسور یه ذره زیادتر کنه :wink: ولی خوبه و ساده ست.
روش دیگه که من تو کامپایلرpicbasic برای میکرو های PIC دیدم استفاده از زمان شارژ خازن و با دستور pot بود. تو 8051 هم انگار یه جا دیدم. ولی برای AVR تا حالا ندیدم.
یه روش هم که ما از خودمون در آواردیم Biggrin :wink: و بیشتر برای جاهایی خوبه که سنسور باید دور از میکرو باید قرار بگیره ، (چون افت ولتاژ و نویز و... اختلال ایجاد می کنن) و اون استفاده از یه 555 برای تولید فرکانسه و چون فرکانس 555 با فرمول 0.7RC محاسبه میشه، فرکانس خروجی با مقدار مقاومت متناسبه. در واقع این کار تبدیل مقاومت به فرکانسه، که مشخصه که با اندازه گیری فرکانس با یه کانتر میشه مقدار مقاومت رو بدست آورد.
فرمولی که برای ترموکوپل صنعتی هست رو من بلد نیستم ولی یه فرمول مال NTC ها بود که خیلی خفن بود ولی به هر حال با بیسکام قابل خطی سازی بود .
درباره این ترموکوپل صنعتی اگه می تونید یه کم توضیح بدید یا شماره(part number) بدید تا تو اینترنت بگردیم دنبالش.ممنون
ترموکوپل ها نوع k , j , ... دارند معمولا شماره ای روشون نیست شما بگی ترموکوپل یه چیز فقز جنس مواد تشکیل دهنده فرق می کنه فرمول هم نداره یه نموداره که یکم خطی نیست ولی بد هم نیست فقط یه تقویت کننده می خواد
منم از هر کی پرسیدم گفت شماره نداره اینها
فقط متری هستند
یک متری دومتری :o
فکر کنم بتونیم مقاومتش رو بگیریم حل باشه
چرا jو k داره ولی خیلی فرق نمی کنن مشخصاتشون یکیه شما فرض کن مدل j خریدی :wink:
(۲۸-مرداد-۱۳۸۶, ۰۰:۳۵:۲۲)hamidoo نوشته است: [ -> ]با سلام
من میخوام یه دماسنج با بیسکام بسازم
اما میخوام بجای lm35 و یا smt160 از همین ترموکوپلهای صنعتی استفاده کنم
تا جایی که میدونم ترموکوپلهای معمولی مقاومت متغییر هستند پس
باید بتونم مقدار مقاومت ترموکوپل رو اندازه گیری کنم
از دوستانی که در این زمینه اطلاعاتی دارند خواهش میکنم که منو راهنمایی کنن
ممنون

سلام از فرمول ریز استفاده کنید :

1)ولتاژ دوسر مقاومتو حساب کن
a=getadc
(0)
vt=a*5
vt=vt/1024
2) حالا باید rt بدست بیاری
rt=vt*rs/vs-vt
rtمقاومت pt00
rsمقاومت سری با pt00که برابر با 1k
vsولتاژمنبع 5v[/align]
(۲۸-مرداد-۱۳۸۶, ۰۰:۳۵:۲۲)hamidoo نوشته است: [ -> ]با سلام
من میخوام یه دماسنج با بیسکام بسازم
اما میخوام بجای lm35 و یا smt160 از همین ترموکوپلهای صنعتی استفاده کنم
تا جایی که میدونم ترموکوپلهای معمولی مقاومت متغییر هستند پس
باید بتونم مقدار مقاومت ترموکوپل رو اندازه گیری کنم
از دوستانی که در این زمینه اطلاعاتی دارند خواهش میکنم که منو راهنمایی کنن
ممنون

سلام از فرمول ریز استفاده کنید :

1)ولتاژ دوسر مقاومتو حساب کن
a=getadc
(0)
vt=a*5
vt=vt/1024
2) حالا باید rt بدست بیاری
rt=vt*rs/vs-vt
rtمقاومت pt00
rsمقاومت سری با pt00که برابر با 1k
vsولتاژمنبع 5v[/align]
اگر منوجه نشدی برام ایمیل بزن کاملش کنم
www.nfa.company@yahoo.com