با سلام من با ميكرو يك ساعت درست كردن كه سر يك ساعتهايي كه تنظيم مي كنم به تعدادي از رله كه درخروجي ميكرو قرار دارد فرمان دهد و خروجي رله ها را به وسايل خانگي وصل كردم زماني كه به رله ها 220 ولت مي دهم بعد از چند دقيقه كاركردن ميكرو هنگ مي كندو ديگر كار نمي كند هر كار كردم نتوانستم مشكل را حل كنم لطفا من را راهنمايي كنيد
احتمالا شک رله ها باید باشه
سر هر رله یک دیود معکوس باید داشته باشی و فعلا برق ۲۲۰ هم بهش نده ببین بازم هنگ می کنه؟
همين مدار با ولتاژ 12 ولت DC درست كار مي كند ولي وقتي كه به ولتاژ 220 ولت وصل مي كنيم اين مشكلبه وجود مي آيد.
سلام
بهتره رله ها رو از مدار اصلی دور بذاری
ویه خازن عدسی هم با تغذیه رله ها موازی کنی (دیو هم وجود داشته باشد)
يعني اينكه يك خازن با يك ديود معكوس به دوسر بوبين رله وصل كنم كه ميكرو به اين دو سر فرمان قطع و وصل رله را مي دهد
مشکل اصلی فکر کنم از بار سلفی رله ها باشه احتمالا موتوری چیزی رو قطع و وصل می کنی
تا اونجا که می شه سیم های ۲۲۰ رو از مدار میکرو جدا کن حتی روی فیبر
و یک خازن ۱۰۴ ۴۰۰ ولت با یه مقاومت ۱۰۰ اهم ۲ وات سری کن و به سر بار سلفی وصل کن
رله ها موتورها را قطع و وصل مي كنند و فاصله مدار تا موتورها در حدود 200تا 300 متر است ايا مي شود از اين پيشنهادي كه داديد در دو سر تيغه رله استفاده كنم و دست به تركيب موتورها نزنم
سلام
علاوه بر مواردی که دوستان اشاره کردن
این مشکل میتونه در مدارات میکروکنترلری بر اثر افت توان تغذیه میکرو حین راه اندازی رله اتفاق بیفته
شما میتونید یا تغذیه قویتر استفاده کنید یا یه خازن ظرفیت بالا (2200به بالا)واسه تغذیه مدار بزارید تا مشکل رفع بشه
درسته تاپیک ها تاریخشون از خیلی وقت پیش هست ؛اما همینجا دلیل پاسخ دادن رو هم بگم :
راستش سایت واقعا عالیه و واسه همین بطور تصادفی چند تاپیک باز میکنم اگه پاسخی باشه مینویسم تا مطالب رو با هم کامل تر کنیم و دیگران هم استفاده کنن
(۰۵-تير-۱۳۸۷, ۰۷:۴۶:۳۷)vkhld نوشته است: [ -> ]با سلام من با ميكرو يك ساعت درست كردن كه سر يك ساعتهايي كه تنظيم مي كنم به تعدادي از رله كه درخروجي ميكرو قرار دارد فرمان دهد و خروجي رله ها را به وسايل خانگي وصل كردم زماني كه به رله ها 220 ولت مي دهم بعد از چند دقيقه كاركردن ميكرو هنگ مي كندو ديگر كار نمي كند هر كار كردم نتوانستم مشكل را حل كنم لطفا من را راهنمايي كنيد
البته دوستان عزیز توضیحات خوبی دادند. گذاشتن یک خازن عدسی 100 نانو فاراد دو سر بوبین رله خیلی تو دمپ کردن نویزی که بر اثر بسته شدن تیغه ایجاد میشه موثر هست.
دو سر تغذیه میکرو کنترلرت هم اگه از یه خازن الکترولیتی حداقل 5 ولتی 470 میکرو فارادی استفاده کنی خیلی خوبه نه اینجا بلکه هر جایی که از میکرو استفاده میکنی مخصوصا وقتایی که قراره با سرعت بالا پایه های میکرو در حالت خروجی صفر و یک بشند.
ولی راه حلی که کاملا مشکل شما رو حل کنه ایزوله کردن کامل رله ها از تغذیه ی میکرو کنترت هست. راهش هم استفاده از آی سی های اپتو کوپلره. یه آی سی اپتو کوپلر ترانزیستوری مثل 4n35 واسه شما مناسبه، به این صورت که رله رو مستقیم به پایه میکرو ندی، با میکرو اپتو کوپلر رو تحریک کنی و خروجی اپتو کوپلر رو به رله ات بدی اینجوری هر چی هم نویز رله تولید کنه برگشتی به میکروت نداره!