آمپرمتر DC
با سلام و خسته نباشید.
من می خوام با A/D یک آمپرمتر dc با قابلیت سنجش 5 میلی آمپر بسازم چه راهی به نظرتون می رسه ؟ضمنا از یک مقاومت 0.1 اهم هم استفاده کردم ولی تو تقویت و حذف آفست مشکل دارم
موفق باشید،علی یارتون :)
۲۶-تير-۱۳۸۶, ۱۵:۵۸:۲۲
ارسال‌ها
پاسخ
ha_60 آفلاین
بنيانگذار سايت
******

ارسال‌ها: 4,637
موضوع‌ها: 216
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۳

تشکرها : 560
( 6556 تشکر در 2385 ارسال )
ارسال: #2
 
برای 5 میلی آمپر 0.1 اهم کمه شما 1 اهم بزار و یه تقویت کننده با گین 1000 هم نیاز داری افست رو که توی تقویت کننده و توی میکرو می شه حذف کرد فقط یادت باشه ولتاز ورودی تقویت کننده از لحاظ DC نصف ولتاژ تغذیه باشه
مثلا اگه مقاومت روی خط زمین قرار گرفته آپ امپ حتما باید تغذیه مثبت منفی داشته باشه

هادی امین زاده
دیدن چیزی که همه می بینند هنر نیست
بانک اطلاعات صنایع ایران.
۲۷-تير-۱۳۸۶, ۱۰:۱۶:۴۱
وب سایت ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : t3r!p3000
akbarghi آفلاین
تازه وارد

ارسال‌ها: 3
موضوع‌ها: 1
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶

تشکرها : 0
( 0 تشکر در 0 ارسال )
ارسال: #3
 
با سلام و تشکر
سوالم را اصلاح می کنم:
آمپرمتری می خواهم که تا 3آمپر را اندازه گیری کند و دقت آن 5 میلی آمپر باشد
مشکلی که دارم در بحث تقویت ولتاژ کم مقاومت0.1 اهمی است.
در مورد تقویت با اپ امپ نکته خاصی وجود دارد؟ که من در تقویت دچار خطا می شوم
۲۸-تير-۱۳۸۶, ۱۹:۴۶:۳۱
ارسال‌ها
پاسخ
ha_60 آفلاین
بنيانگذار سايت
******

ارسال‌ها: 4,637
موضوع‌ها: 216
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۳

تشکرها : 560
( 6556 تشکر در 2385 ارسال )
ارسال: #4
 
برای 3 آمپر 0.1 خوبه
گین رو باید 16 انتخاب کنی تنها مشکل می تونه همون ولتاژ تغذیه باشه که حتی می تونه باعث سوختن Op Amp بشه شما هر دو روردی باید ولتاژ بین ولتاژ دو پایه مثبت و منفی داشته باشن (حداقل 1 ولت با این دو ولتاژ فاصله داشته باشن) ولتاژ ها نسبت به زمین باید انداژه گیری بشن نه نسبت به هم
سخت ترین قسمت توی این نوع طراحی همین نکتست که معمولا مشکل ساز می شه

هادی امین زاده
دیدن چیزی که همه می بینند هنر نیست
بانک اطلاعات صنایع ایران.
۲۹-تير-۱۳۸۶, ۱۸:۲۷:۲۰
وب سایت ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : t3r!p3000
alireza_0027 آفلاین
تازه وارد

ارسال‌ها: 1
موضوع‌ها: 0
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۷

تشکرها : 0
( 1 تشکر در 1 ارسال )
ارسال: #5
RE: آمپرمتر DC
سلام

تاریخ آخرین پست رو دیدم یکم ناامید شدم اگه کسی هست یه کمکی به من کنید

ببخشید من از الکترونیک زیاد سر درنمیکیارم کمک میخواستم

من یه منبع تغذیه 24ولت 5آمپر درست کردم برای ولتمتر یه مدار تو اینترنت پیدا کردم با سون سگمنت ساختم بد نیست ولی هیچ مداری واسه آمپر متر پیدا نکردم

ممنون میشم یه مدار آمپر متر dc تا رنج 5آمپر که میلی رو هم اندازه بگیره بذارید . فقط نمایشگرش سون سگمنت باشه نه ال سی دی (درد سر داره)
قطعاتش حدال امکان تو بازار ایران پیدا شه وارزون باشه

نقشه مدارتونم اگه امکان داره ساده باشه منم بفهمم چی به چی

پیشا پیش ممنون
۲۹-شهریور-۱۳۸۷, ۱۴:۵۵:۰۰
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : aliparpar
t3r!p3000 آفلاین
         
*****

ارسال‌ها: 5,050
موضوع‌ها: 83
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۵

تشکرها : 34447
( 17423 تشکر در 5116 ارسال )
ارسال: #6
آمپرمتر DC
سلام مهندس

اينو يه نگاه كن .

ولتمتر و آمپرمتر با AVR به همراه دماسنج و ساعت .
ايراد برنامه اين است كه فقط ولتاژ و جريان مستقيم با رعايت قطبيت مي تونه اندازه بگيره .
دقت هم بدك نيست .


محدوده آمپرمتر : 0.005 - 5
کد:
0.005 A - 5 A
در يك رنج


محدوده ولتمتر :
کد:
0.003 v - 2 v
0.03 v - 20 v
0.3 v - 255 v
در سه رنج با تشخيص اتومات .


فايل پروتئوس موجود است و يه تست كن و اگه جايي سوال داشتي در خدمت هستيم .

تنظيم ساعت هم مثل بقيه مدارت ساعت من هستش . دكمه set و + و -


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   I & V Metr.rar (اندازه: 24.09 KB / تعداد دفعات دریافت: 2,945)
۳۰-شهریور-۱۳۸۷, ۰۳:۲۱:۱۳
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : ariyafar, electroavr, iman-63, mahdi20, mostafa_naderi
aliparpar آفلاین
تازه وارد

ارسال‌ها: 1
موضوع‌ها: 0
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸

تشکرها : 1
( 1 تشکر در 1 ارسال )
ارسال: #7
RE: آمپرمتر DC
سلام برنامت بسیار جالب نوشته بودی ممنونم
اگه میشه خط به خط برنامت را به زبان فارسی تفسیر کن مثلا بگو متغیر cc یا f چی کار میکنه یا این قسمت برنامه چه کاری انجام میده
ممنونت میشم چون میخام از یه قسمت برنامه استفاده کنم
۱۹-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۲۲:۲۷
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : t3r!p3000
t3r!p3000 آفلاین
         
*****

ارسال‌ها: 5,050
موضوع‌ها: 83
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۵

تشکرها : 34447
( 17423 تشکر در 5116 ارسال )
ارسال: #8
RE: آمپرمتر DC
وای مهندس !

شما یکم نگاش کن !

مشخصه چی کار کردم !

هر جاشو نفهمیدی همینجا بپرس بهت می گم !

این تایپیکو هم ببین : http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=10248

بعضی جاهاش توضیح داده شده !
۱۹-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۲۶:۵۵
ارسال‌ها
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اضافه کردن آمپرمتر به مدار منبع تغذیه دارای کنترل آمپر nhz 3 5,978 ۰۹-شهریور-۱۳۸۶, ۰۹:۳۹:۵۸
آخرین ارسال: ha_60

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 4 مهمان

صفحه‌ی تماس | IranVig | بازگشت به بالا | | بایگانی | پیوند سایتی RSS