ترموکوپل برای درماهای بالا معمولا استفاده می شه و تو اون درجه حرارت ها استفاده داره مثلا 700 درجه
سنسور فشار هم هست 2 - 3 مدل هم داره خطاهای مختلفی هم دارن یه مدل رو که من کار می کردم خروجی دیفرانسیلی داشت باید می دادی به یه a/d که این امکان رو داشته باشه

هادی امین زاده
دیدن چیزی که همه می بینند هنر نیست
بانک اطلاعات صنایع ایران.
۱۴-اسفند-۱۳۸۶, ۱۱:۰۹:۳۳
وب سایت ارسال‌ها
پاسخ
mahdi20 آفلاین
کاربر با تجربه
****

ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۶

تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
ارسال: #13
 
نقل قول: 2 - 3 مدل هم داره خطاهای مختلفی هم دارن یه مدل رو که من کار می کردم خروجی دیفرانسیلی داشت باید می دادی به یه a/d که این امکان رو داشته باشه

منظورتون اینه که باید به یه آپ امپ بدیم که میکرو بتونه باهاش کار کنه؟؟؟؟
میشه واضح تر بگید
بعد یه چیز دیگه شما میگید که ترمو کوپل خودش شنشور فشار هم هست؟؟؟؟
۱۴-اسفند-۱۳۸۶, ۱۴:۳۰:۲۲
وب سایت ارسال‌ها
پاسخ
ha_60 آفلاین
بنيانگذار سايت
******

ارسال‌ها: 4,637
موضوع‌ها: 216
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۳

تشکرها : 560
( 6556 تشکر در 2385 ارسال )
ارسال: #14
 
نه خود atmega ها ورودی دیفرانسیلی هم دارن فکر کنم مد 11 بود بدون هیچ سخت افزار اضافه می شد خوندش
نه ترموکوپل فقط دما رو اندازه گیری می کنه

هادی امین زاده
دیدن چیزی که همه می بینند هنر نیست
بانک اطلاعات صنایع ایران.
۱۵-اسفند-۱۳۸۶, ۱۰:۲۷:۵۹
وب سایت ارسال‌ها
پاسخ
mahdi20 آفلاین
کاربر با تجربه
****

ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۶

تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
ارسال: #15
 
نقل قول: نه خود atmega ها ورودی دیفرانسیلی هم دارن فکر کنم مد 11 بود بدون هیچ سخت افزار اضافه می شد خوندش

ببخشید اگر امکان داره میشه در این باره من رو راهنمایی کنید
یعنی شما فرمایش می کنید از پورتی غیر از adc ها باید برای این کار استفاده کرد؟؟؟/ :oops: :P :roll: :?: :!:
۱۷-اسفند-۱۳۸۶, ۰۸:۰۴:۱۵
وب سایت ارسال‌ها
پاسخ
ha_60 آفلاین
بنيانگذار سايت
******

ارسال‌ها: 4,637
موضوع‌ها: 216
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۳

تشکرها : 560
( 6556 تشکر در 2385 ارسال )
ارسال: #16
 
نه adc ها یه مدی دارند که می تونه تفاضلی هم باشه مثلا adc1 و adc2 رو با هم استفاده می کنی مد های کاری adc رو بخونی مشکلت حل می شه
می شه گین هم براش تعریف کرد

هادی امین زاده
دیدن چیزی که همه می بینند هنر نیست
بانک اطلاعات صنایع ایران.
۱۸-اسفند-۱۳۸۶, ۱۲:۱۲:۰۹
وب سایت ارسال‌ها
پاسخ
mahdi20 آفلاین
کاربر با تجربه
****

ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۶

تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
ارسال: #17
 
خیلی خیلی ازتون متشکرم خیلی کمکم کردید
ببینم چکار می کنم
اگر مشکلی بود بازم مزاحمتون می شم
با کمال تشکر :P