امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
نویسنده پیام
nex2004 آفلاین
كاربر دو ستاره
**

ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۵

تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
ارسال: #23
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
سلام
اقا مشکلم حل شد اونم با AVR .
1-فیوز بیت BODLEVEL رو گذاشتم روی 2.7
2- دوسر تغذیه میکرو رو با خازن 100NF موازی کردم
3- برای تبدیل 24 به 5 ولت برای تغذیه میکرو از مدار ارائه شده توسط اقای t3r!p3000 استفاده کردم
4- دوسر کنتاکتورهایی که فاقد دیود بود رو با یک دیود به صورت معکوس موازی کدرم
حالا برای محکم کاری می خام از سلف هم استفاده کنم .
به نظر شما استفاده از 24 ولت برای تغذیه میکرو ( البته با تبدیل به 5 ولت ) برای میکرو خطر ساز نیست یا در اینده باعث سوختن میکرو نمیشه .
در هر صورت از شما دوستان عزیز که به من کمک کردین ممنونم . نتایج بعدی رو برای شما دوستان عزیزم قرار میدم

قسمت جدید میکروکنترلر های AVR به زبان ساده با عنوان PWM
http://iranled.com/forum/showthread.php?...543&page=3
۱۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۸:۵۹:۴۱
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : mehrdadgh, t3r!p3000, sara.ee
رسول غایب
بازنشسته
*****

ارسال‌ها: 2,458
موضوع‌ها: 237
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۸

تشکرها : 15003
( 20196 تشکر در 5767 ارسال )
ارسال: #24
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
(۱۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۸:۵۹:۴۱)nex2004 نوشته است: به نظر شما استفاده از 24 ولت برای تغذیه میکرو ( البته با تبدیل به 5 ولت ) برای میکرو خطر ساز نیست یا در اینده باعث سوختن میکرو نمیشه .
شما خیلی حساس به این تبدیل ولتاژ هستینااااااااا

خب اگه بخش رگولاتور رو خوب ببندی واستانداردا رو رعایت کنی دیگه بهانه ای برای سوختن میکرو پیدا نمیشه.
۱۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۱:۱۳:۰۰
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : t3r!p3000
nex2004 آفلاین
كاربر دو ستاره
**

ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۵

تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
ارسال: #25
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
سلام و تشکر
وقتی بحث سر خوابیدن خط تولید یک کارخونه باشه شما هم حساس میشین .
نظرتون درباره رگولاتور های سوییچینگ چی هستش . مثلا LM2576-5 که یک رگولاتور ولتاژ سوییچینگ هستش
از ویژگی های این نوع رگولاتور ها می توان به مشخصات زیر اشاره کرد:
1- ورودی 7 تا 40 ولت
2- جریان دهی خروجی تا 3 امپر
3- نوسان ساز داخلی با فرکانس ثابت 52KHZ
4- خاموش شدن خودکار در دماهای بالا
5- محافظت شده در مقابل جریانهای بالا و اتصال کوتاه
در ضمن برای راه اندازیش به المان های کم زیر نیاز هستش:
1- یک خازن 100UF -75V
2- یک دیود MBR360
3- یک خازن 1000UF-25V
4- یک سلف 100UH
همین . تازه سری های دیگه ای از این نوع رگولاتور هستش که 12 ولت و 3.6 ولت و ... ولتاژ خروجی میده
. منتظر نظرات شما دوستان هستم

قسمت جدید میکروکنترلر های AVR به زبان ساده با عنوان PWM
http://iranled.com/forum/showthread.php?...543&page=3
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۳۲:۳۲
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sara.ee
t3r!p3000 آفلاین
         
*****

ارسال‌ها: 5,050
موضوع‌ها: 83
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۵

تشکرها : 34447
( 17423 تشکر در 5116 ارسال )
ارسال: #26
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
مهندس مدار من مطمئنه و واسه حساسیت بیشتر یه چند تا خازن هم به خود میکرو لحیم کنی هیچ مشکلی دیگه پیش نمیاد !

سوئیچینگ خوبه ولی دنگ فنگ داره !!

فکر نمی کنم توفیقی هم داشته باشه ! ( جز راندمان بالاتر )
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۵۳:۳۳
ارسال‌ها
پاسخ
nex2004 آفلاین
كاربر دو ستاره
**

ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۵

تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
ارسال: #27
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
من با این مداری که لطف کردین و گذاشتین . دوتا رله رو راه اندازی کردم 7812 داغ می کرد . اومدم یک 7818 قبل از 7812گذاشتم گرما بین دوتاشون تقسیم شد . از لحاظ مالی زیاد اهمیت واسم نداره فقط میترسم که رگولاتورها بسوزن . اگه از سری LT استفاده کنم چی ؟ این نوع رگولاتورها قابلمه ای هستند و تا 3 امپر جواب میدن . خلاصه یک جوری نباشه که بعد از یک سال بسوزه می خام عمرش زیاد باشه . راستش رو بخاین می خام تمام جزییات رو رعایت کنم تا واسه مدارم هیچ مشکلی پیشن نیاد.
اینو یادم رفت که بگم جریانی که فقط دوتا رله 12 ولتی می کشید 100 میلی امپر بود

قسمت جدید میکروکنترلر های AVR به زبان ساده با عنوان PWM
http://iranled.com/forum/showthread.php?...543&page=3
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۱:۱۱:۳۰
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : sara.ee
t3r!p3000 آفلاین
         
*****

ارسال‌ها: 5,050
موضوع‌ها: 83
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۵

تشکرها : 34447
( 17423 تشکر در 5116 ارسال )
ارسال: #28
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
واسه داغ کردن رگولاتورها از مدار زیر استفاده کن !

http://iranled.com/forum/showthread.php?...6#pid60506


رگولاتورهای قابلمه ای 3 آمپری هم گزینه خیلی خوبیه !!
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۱:۲۱:۲۵
ارسال‌ها
پاسخ
nex2004 آفلاین
كاربر دو ستاره
**

ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۵

تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
ارسال: #29
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
این مداری رو که گذاشتی من قبلا امتحان کردم خوبه ولی امکانش هست که ترانزیستور روشن نشه و همه جریان از رگولاتور عبور کنه و رگولاتور رو بسوزونه . این که میگم واسم اتفاق افتاده .
پس دو راه میمونه
1- استفاده از رگولاتور های خطی قابلمه ای سه امپر
2- استفاده از رگولاتور های سوییچینگ lm2576
من نظرم بیشتر روی گزینه اول یعنی رگولاتورهای سه امپر قابلمه ای هستش چون نهایتا من یک 12 ولت می خام که دو تا رله 12 ولتی رو واسم سوییچ کنه . و یک 5 ولت می خام واسه میکرو وسه چهار تا led
البته از طرف دیگه این رو باید در نظر داشت که رگولاتور های سوییچینگ ورودیشون 7 تا 40 ولت هستش و برای من که ورودیم 24 ولته یک امتیاز محسوب میشه . چون اگه بخای رگولاتور خطی رو به 24 ولت بزنی یکم داغ میکنه

قسمت جدید میکروکنترلر های AVR به زبان ساده با عنوان PWM
http://iranled.com/forum/showthread.php?...543&page=3
۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۱:۵۱:۱۷
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : t3r!p3000
رسول غایب
بازنشسته
*****

ارسال‌ها: 2,458
موضوع‌ها: 237
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۸

تشکرها : 15003
( 20196 تشکر در 5767 ارسال )
ارسال: #30
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
(۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۳۲:۳۲)nex2004 نوشته است: وقتی بحث سر خوابیدن خط تولید یک کارخونه باشه شما هم حساس میشین .

خب اگه کارتون صنعتیه و یه خط تولید به اون وابسته هستش چرا از میکرو استفاده میکنین!
میکرو که به جاهای صنعتی مثل کارخونه که خیلی نویز داره شدیدا حساسه ...
چرا از لوگو(PLC ) استفاده نمی کنید؟!!!
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۱:۳۲:۴۶
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sara.ee
nex2004 آفلاین
كاربر دو ستاره
**

ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۵

تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
ارسال: #31
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
کار زیادی نمی خاد انجام شه رسول جان مثلا اگه سه تا input وجود داشت با فشار دادن شسی مثلا یک خروجی فعال بشه . بعدشم از میکرو هم توی صنعت استفاده زیاد میشه . شما اگه کارت analog input رو باز کرده باشی یک میکرو کنترلر at89c59 داخلش هست و یک دونه مبدل انالوگ به دیجیتال AD7715 اینا . انالوگ به دیجیتال بیشتر نویز روش تاثیر میزاره . بعدشم تابلوی ما اونقدر نویز نداره همه تجهیزاتش نهایتا با 24 ولت dc کار میکنه و من می خام فقط یک کار کوچیک در حد سوییچ شدن انجام بدم با چند تا پیش شرط ساده که اگه این چند تا ورودی یک بود حالا خروجی اجازه یک شدن داره همین . بعدشم من چون که تغذیه مدار یک رکن اساسی هستش اینقدر حساسم . قول می دم زمانی که این مدار توی تابلو جواب گرفت نتایج رو به شما هم گزارش کنم . بقیه مدار رو هم تا حد امکان نویز گیری می کنم تا اسیبی به مدار نرسه.
منتظر نظرات سازنده شما هستم .
موفق و پیروز باشید

قسمت جدید میکروکنترلر های AVR به زبان ساده با عنوان PWM
http://iranled.com/forum/showthread.php?...543&page=3
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۸:۴۵:۵۲
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : رسول, sara.ee
mehrdadgh آفلاین
کاربر با تجربه
****

ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۷

تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
ارسال: #32
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
سلام

مدتی تو بحث نبودم !
میگم من اگه جایه شما بودم یه خازن هم برای شستی ها میزاشتم !

راسنی شما چرا با اپتو کوپلر رله ها فرمان نمیدی ؟
سلام

مدتی تو بحث نبودم !
میگم من اگه جایه شما بودم یه خازن هم برای شستی ها میزاشتم !

وبلاگ من : Azarrobot.blogfa.com

ISAplast.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۱۱:۴۱، توسط mehrdadgh.)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۱۲:۱۵
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول
nex2004 آفلاین
كاربر دو ستاره
**

ارسال‌ها: 201
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۵

تشکرها : 54
( 422 تشکر در 76 ارسال )
ارسال: #33
RE: رست شدن میکرو بعد از وصل کنتاکتور 24 ولت
سلام
دو سر شسی رو با خازن 100nf موازی کردم .
من هنوز بخش خروجی رو طراحی نکردم . حرف شما درسته من برای فرمان کنتاکتور اول به اپتوکوپلر 4n26 فرمان میدم بعد فرمان اپتوکوپلر رو می دم به یک ترانزیستور . ترانزیستور هم دوتا رله ها رو درایو می کنه . و رله ها هم کنتاکتور .
بزرارین یک نظرسنجی هم راه بندازیم :
شما با کدام گزینه موافقید ؟
1- استفاده از رگولاتورهای خطی برای تبدیل 24 ولت به 12 و 5 ولت . به این صورت که ولتاژ 24 ولت رو بدیم به یک 7818 بعد 7812 و بعد 7805 مثل مداری که اقای t3r!p3000 گذاشته بودن
2- استفاده از رگولاتور خطی 12 ولتی سه امپر قابلمه ای . به این صورت که ولتاژ 24 ولت رو مستقیما بدیم به یکی از این رگولاتور ها البته 12 ولتیش . برای 5 ولتیش از اون معمولیاش استفاده می کنم چون فقط می خاد به میکرو وصل بشه و چند تا led رو روشن کنه
3- استفاده از رگولاتورهای سوییچینگ نظیر LM2576-12 که ورودیش میتونه تا 40 ولت باشه و خروجیش 12 ولت سه امپر
4- استفاده از ترانسفورماتور : به این صورت که با یک ترانسفورماتور 220 به 12 ولت وصل کنیم به یک یکسوساز از اونجا هم مستقیم بدیم به رله ها . برای تغذیه میکروهم با یک 7805 میدیم به میکرو و LED
اینطوری دیگه از تغذیه 24 نمی خایم استفاده کنیم و از برق 220 استفاده می کنیم
--------------
توضیح اینکه من در مدارم از یک میکرو و سه تا lED استفاده می کنم که با 5 ولت کار می کنن + دوتا رله 12 ولتی که وقتی روشن می شن 100 میلی امپر جریان می کشن . که کلا با مدار 5 ولتی روهم دیگه میشن 110 میلی امپر

قسمت جدید میکروکنترلر های AVR به زبان ساده با عنوان PWM
http://iranled.com/forum/showthread.php?...543&page=3
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۱۴:۰۰
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : t3r!p3000


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تست میکرو saber.k 10 14,048 ۰۹-شهریور-۱۳۹۵, ۰۲:۰۹:۲۷
آخرین ارسال: yadulla fazel
  نویزپذیری LCD هنگام قطع و وصل شدن کنتاکتور و شیربرقی ها علیدلی 3 3,695 ۱۴-مهر-۱۳۹۳, ۱۹:۰۰:۵۴
آخرین ارسال: omid_phoenix
  میکرو و ال ای دی dostane 4 3,376 ۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۳۹:۰۰
آخرین ارسال: a.mehran
  pwm در میکرو comproxsoft 9 8,337 ۱۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۴۹:۵۷
آخرین ارسال: arobfan
  LED با میکرو 2 859 ۱۲-شهریور-۱۳۸۵, ۱۰:۰۲:۴۷
آخرین ارسال: Guest
  LED با میکرو vahid_ve_mybb1.2_import12823 2 3,603 ۱۲-شهریور-۱۳۸۵, ۱۰:۰۲:۴۷
آخرین ارسال: ha_60

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 10 مهمان

صفحه‌ی تماس | IranVig | بازگشت به بالا | | بایگانی | پیوند سایتی RSS