Exclamation  کنترل روشنایی محیط به صورت وایرلس با ماژول HMR-HMT
سلام من این مدار ی که براتون گذاشتم طراحی کردم مشکل من اینه در سمت گرینده به چه صورتی باید اطلاعات در قفه پورت سریال خوند؟

و دیگه اینکه چرا در زمان استفاده از دستور Print در حلقه اصلی و چه در وقفه تایمر در برنامه سمت فرستنده سرعت پردازش به شدت کاهش می یابد؟
با تشکر از شما
[attachment=7867]

آنقدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را یاد گرفتم .(ناپلئون بنا پارت).
اینم وبلاگ من: WWW.TELECOM89.BLOGFA.COM
۱۱-مهر-۱۳۹۱, ۱۳:۳۷:۱۸
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : .MOHAMAD.
student-p آفلاین
كاربر دو ستاره
**

ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸

تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
ارسال: #2
RE: کنترل روشنایی محیط به صورت وایرلس با ماژول HMR-HMT
سلام
باید توجه داشت که شما از یک ارتباط سریال آسنکرون و یک طرفه استفاده میکنید پس انتظار همچین حالتی هست،فکر نکنم مشکل خاصی در نوشتن برنامه باشه.
فقط برای بهتر شدن سرعت چند پیشنهاد دارم؛
-سعی کنید برنامه تون یا لااقل کد هایی که برای ارسال و دریافت مینویسید متمرکز باشند
-از دستورات تاخیری و توابعی ک خودشون باعث ایجاد تاخیر در برنامه میشن کمتر استفاده کنید
-برای خوندن دیتا میتونی تو خود حلقه مرتبا دیتات رو آپ کنی
-میتونی تایمر رو حذف کنی و مقدار ADC رو مثلا 10 بار بخونی میانگیرش رو بگیری تا تاخیر زمانی کمتر ش
---------------------------
-(تجربه بنده) اینکه کلا تاخیرات چ در گیرنده و چ در فرستنده بین 75 تا 100 میلی ثانیه باشه تا بهتر با هم ست شن!
-باید به این نکته هم توجه داشت ک در عمل فاصله فرستنده گیرنده هم در فواصل دور تاثیرات خودش رو نشون خواهد داد

موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. (وينستون چرچيل)

بهترین لینک دنیا اینجا رو کلیک کن(هر چی بخوای هست)

(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-مهر-۱۳۹۱, ۱۷:۳۷:۲۷، توسط aKaReZa75.)
۱۱-مهر-۱۳۹۱, ۱۷:۲۴:۲۰
وب سایت ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : aKaReZa75, arash67, رسول, .MOHAMAD.
arash67 آفلاین
كاربر دو ستاره
**

ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۸

تشکرها : 43
( 33 تشکر در 23 ارسال )
ارسال: #3
RE: کنترل روشنایی محیط به صورت وایرلس با ماژول HMR-HMT
ممنونم مهندس
اما هنوز برای من یک مشکلی هست و اونم اینکه زمانی که data را از فرستنده به رشته تبدیل می کنم و میفرستمش به سمت گیرنده اما در وقتی که دریافتش می کنم یک علامت سوال یه اول متغییرم اضافه میشه نمیدونم چیکار باید بکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/پ

آنقدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را یاد گرفتم .(ناپلئون بنا پارت).
اینم وبلاگ من: WWW.TELECOM89.BLOGFA.COM
۱۱-مهر-۱۳۹۱, ۲۰:۱۵:۳۰
ارسال‌ها
پاسخ
sez آفلاین
كاربر تک ستاره
*

ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۱

تشکرها : 1
( 19 تشکر در 12 ارسال )
ارسال: #4
RE: کنترل روشنایی محیط به صورت وایرلس با ماژول HMR-HMT
چند دلیل است ؟
1- وجود نویز زیاد ( با ید نویزو کم کنی تو اینترنت هست)
2- ناموغوب بودن خازن ها
3- تنظیم نبودن المنتهای ای سی max232
۱۲-مهر-۱۳۹۱, ۱۵:۵۹:۱۴
ارسال‌ها
پاسخ
تشکر شده توسط : رسول, arash67
student-p آفلاین
كاربر دو ستاره
**

ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸

تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
ارسال: #5
RE: کنترل روشنایی محیط به صورت وایرلس با ماژول HMR-HMT
فکر نکنمExclamation

چند باری با همین مشکل برخورد کردم ولی با دستور MID میتونی قسمت اول(همیون کاراکتر مزاحم رو حذف کنی)At

موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. (وينستون چرچيل)

بهترین لینک دنیا اینجا رو کلیک کن(هر چی بخوای هست)

۱۴-مهر-۱۳۹۱, ۰۱:۰۶:۲۷
وب سایت ارسال‌ها
پاسخ
arash67 آفلاین
كاربر دو ستاره
**

ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۸

تشکرها : 43
( 33 تشکر در 23 ارسال )
ارسال: #6
RE: کنترل روشنایی محیط به صورت وایرلس با ماژول HMR-HMT
ممنون

آنقدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را یاد گرفتم .(ناپلئون بنا پارت).
اینم وبلاگ من: WWW.TELECOM89.BLOGFA.COM
۱۶-مهر-۱۳۹۱, ۱۰:۴۴:۳۱
ارسال‌ها
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  [فوری] مشکل با ماژول ds1307 alirezaa2 9 8,581 ۲۳-اردیبهشت-۱۴۰۰, ۱۹:۲۳:۴۰
آخرین ارسال: mehrzad119
  صفر شدن پایه میکرو در صورت قطع برق mega16 4 696 ۲۳-اردیبهشت-۱۴۰۰, ۱۸:۴۸:۲۴
آخرین ارسال: mega16
  راهنمایی در مورد کنترل دور موتور کولر sinastar 12 23,448 ۱۰-آبان-۱۳۹۷, ۱۰:۱۸:۵۹
آخرین ارسال: alimogmov
  راه اندازی ماژول gy-955 با AVR و کدویژن hadikh73 6 7,689 ۰۴-شهریور-۱۳۹۷, ۱۲:۰۸:۲۱
آخرین ارسال: hadikh73
Question [سوال] یه سوال درباره ماژول esp8266 Index1 4 3,150 ۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۲۳:۰۹:۲۶
آخرین ارسال: babyy
  ماژول OLED 0.96 Driver IC: SSD1306 kimiafars 12 8,634 ۱۷-دى-۱۳۹۶, ۱۹:۴۰:۴۶
آخرین ارسال: nanosi
  ارسال و دریافت دیتا بین ماژول GSM وسایت hfhossein 1 2,286 ۲۶-آبان-۱۳۹۶, ۱۴:۱۳:۲۰
آخرین ارسال: hadikh73
  ماژول pn532 و کدویژن AVR hadikh73 1 4,205 ۰۴-خرداد-۱۳۹۶, ۰۱:۲۱:۲۴
آخرین ارسال: babyy
  کنترل زاویه اتش تریستور nex2004 67 79,728 ۲۲-بهمن-۱۳۹۵, ۲۲:۴۴:۱۷
آخرین ارسال: pars_paya2
  [سوال] ارتباط میکرو با ماژول ESP8266 ghostrider 6 6,900 ۱۸-خرداد-۱۳۹۵, ۱۴:۴۶:۵۹
آخرین ارسال: alifarmani7

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 3 مهمان

صفحه‌ی تماس | IranVig | بازگشت به بالا | | بایگانی | پیوند سایتی RSS